88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机 空载三相电流不平衡
发电机
一点接地定子
三相电流不平衡
答:
发电机
定子线圈一点接地时会造成定子线圈的中性点电位不为零(中性点电位偏移)从而造成三相电压
不平衡
,所以
三相电流
也不平衡了。
三相电流不
对称对
发电机
有什么影响?
答:
这样,负序磁场与转子之间作用力时大时小,使力矩脉动,从而使转子产生振动。所以
发电机三相电流不平衡
度愈大,这些不利因素愈利害。因此规程规定发电机在运行时三相电流不对称程度不得超过额定值的10%。三相电流不对称将造成发电机转子振动。所以发电机都规定了三相电流的不平衡度,超过这个度数就自动停机。
三相
电压
不平衡
的原因是什么?
答:
处理方法:1、针对配变平均负载率低于25%、电压波动过大的季节性“低电压”问题,可使用有载调容、调压配变。2、新增台区配变在设计时充分考虑供电半径及负载大小、平衡分配。3、对于出口
电流不平衡
度超过15%、负载率大于60%,且通过管理措施难于调整的配变台区,可加装
三相
不平衡自动调整装置来调整,...
电机
烧坏的原因
答:
电动机温度过高的原因 1、电动机本身内部的原因 (1)安装和维修电动机时,误将△形接法的电动机绕组接成了Y形接法,或者误将Y形接法的接成了△形。 (2)绕组相间、匝间短路或接地,导致绕组电流增大,
三相电流不平衡
,使电动机过热。 (3)极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成
三相空载
电流...
发电机
内阻如何测量,测量后如何计算
三相不平衡
度。高手们请指教!_百 ...
答:
令Rmed=(Ruv+Rvw+Rwu)/2 对星形接法的绕组:Ru=Rmed-Rvw Rv=Rmed-Rwu Rw=Rmed-Ruv 对三角形接法的绕组:Ru=Rvw*Rwu/(Rmed-Ruv)+Ruv-Rmed Rv=Rwu*Ruv/(Rmed-Rvw)+Rvw-Rmed Rw=Ruv*Rvw/(Rmed-Rwu)+Rwu-Rmed 三个相电阻中,最大值减去最小值除以平均值,就是
三相不平衡
度。
560千瓦水泵出现故障为主电源缺相和相
电流不平衡
,是什么原因?
答:
电动机 一、主电源缺相判断 电源缺相的简单判别:1、听声音,看现象。
电机
缺相时会出现转速变慢不稳的情况,有时甚至没法转动,但是可以看到风扇叶子在颤动。电机运转时有较大的嗡嗡声,发热严重,固定不稳时会出现振动。2、用钳流表卡电流。正常
三相电流
应该是基本
平衡
的,即三相电流一致,如果缺相,...
15千瓦
发电机
,
3相
之间负载
电流
偏差不能超过多少
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是不大于10 三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10
三相
交流柴油
发电机
为什么一相电压和其他两相
不平衡
而且电机发热局部却...
答:
发电机
输出
三相
电压
不平衡
原因 (1)定子绕组某一相或两相接线头松动,或开关中有一相或两相触头接触不良。(2)定子绕组有一相或两相发生短路或断路。(3)外电路三相负载不平衡。发热可能是有松动或者磨损
发电机三相电流
差不能超过额定电流多少?
答:
各线电压与
三相
电压平均值之差应不超过三相线电压平均值的5% 详述如下:三相不对称负载在机组运行中有可能会出现,特别是负载中有较多的单相负载时,由于接线不合理,也会造成三相负载不对称。不对称负载将导致发动机三相绕组所供给的
电流不平衡
,使发动机线电压间产生偏差,同时使发动机发热和振动,对用电...
单向32a
三相
负荷
不平衡
怎么办
答:
三相
不平衡的危害及解决办法:一、三相电压或
电流不平衡
等因素产生的主要危害:1、旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使 电机出现振动。对
发电机
而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。2、引起以负序分量为启动元件的多种保护...